흡입관 쪽의 정압과 속도압은 각각 -30.5\mathrm{mmH_{2}O} 상세 페이지

125년-2회차-산업위생관리기사-필기
흡입관 쪽의 정압과 속도압은 각각 30.5mmH2O-30.5\mathrm{mmH_{2}O}, 7.2mmH2O7.2\mathrm{mmH_{2}O}이고, 배출관 쪽의 정압과 속도압은 각각 20.0mmH2O20.0\mathrm{mmH_{2}O}, 15mmH2O15\mathrm{mmH_{2}O}이다. 흡입측에는 필터로 인한 손실 2.0mmH2O2.0\mathrm{mmH_{2}O}가 추가로 존재할 때, 송풍기의 유효전압(mmH2O\mathrm{mmH_{2}O})은 얼마인가?
1
58.3
2
60.3
3
72.3
4
81.1
해설
송풍기 유효전압(FTP)은 배출측 전압에서 흡입측 전압을 뺀 값이다. 배출측 전압은 20.0+15=35.0 mmH2O20.0+15=35.0\ \mathrm{mmH_{2}O}, 흡입측 전압은 30.5+7.2=23.3 mmH2O-30.5+7.2=-23.3\ \mathrm{mmH_{2}O}이므로 35.0(23.3)=58.3 mmH2O35.0-(-23.3)=58.3\ \mathrm{mmH_{2}O}이고, 여기에 필터 손실 2.0 mmH2O2.0\ \mathrm{mmH_{2}O}를 더하면 60.3 mmH2O60.3\ \mathrm{mmH_{2}O}이다.