흡입관 쪽의 정압과 속도압은 각각 −30.5mmH2O, 7.2mmH2O이고, 배출관 쪽의 정압과 속도압은 각각 20.0mmH2O, 15mmH2O이다. 흡입측에는 필터로 인한 손실 2.0mmH2O가 추가로 존재할 때, 송풍기의 유효전압(mmH2O)은 얼마인가?
해설
송풍기 유효전압(FTP)은 배출측 전압에서 흡입측 전압을 뺀 값이다. 배출측 전압은 20.0+15=35.0 mmH2O, 흡입측 전압은 −30.5+7.2=−23.3 mmH2O이므로 35.0−(−23.3)=58.3 mmH2O이고, 여기에 필터 손실 2.0 mmH2O를 더하면 60.3 mmH2O이다.