체적이 10m×14m×2m10\mathrm{m}\times 14\mathrm{m}\times 2\mathrm{m}인 방에 메탄올이 저장되어 있으며, 환기 전 측정 농도는 500ppm이었다. 이 방에 25m3/min25\mathrm{m^3/min}의 환기량을 공급하여 노출 기준 100ppm에 도달하기까지 걸리는 시간으로 옳은 것은?
1
약 13분
2
약 18분
3
약 23분
4
약 28분
해설

노출 기준에 도달하기까지 걸리는 시간은 약 18분이다.

희석환기로 농도가 낮아지는 데 걸리는 시간은
t=VQlnC1C2t=\dfrac{V}{Q}\ln\dfrac{C_{1}}{C_{2}}로 구한다.

방의 부피가
10×14×2=280 m310\times14\times2=280\ \mathrm{m^{3}}이므로
t=28025×ln500100=11.2×1.60918 분t=\dfrac{280}{25}\times\ln\dfrac{500}{100}=11.2\times1.609\approx 18\ \text{분}이다.