7m×14m×3m의 체적을 가진 방에 톨루엔이 저장되어 있고 공기를 공급하기 전에 측정한 농도가 300ppm이었다. 이 방으로 10m3/min의 환기량을 공급한 후 노출기준인 100ppm으로 도달하는데 걸리는 시간(min)은?
1
12
2
16
3
24
4
32
해설

노출기준 100ppm에 도달하는 데 걸리는 시간은 32분이다.

방의 부피는
7×14×3=294m37 \times 14 \times 3 = 294\,\mathrm{m^3}이다.

희석에 의한 농도 감소식은
t=VQlnC1C2t = \dfrac{V}{Q}\ln\dfrac{C_1}{C_2}

대입하면
t=29410×ln300100=29.4×1.0986=32t = \dfrac{294}{10} \times \ln\dfrac{300}{100} = 29.4 \times 1.0986 = 32분이다.