오후 5시 20분에 사무실 내 이산화탄소 농도를 측정하니 2,100pp… | 24년-1회차-산업위생관리기사-필기 기출문제 상세 페이지
124년-1회차-산업위생관리기사-필기
오후 5시 20분에 사무실 내 이산화탄소 농도를 측정하니 2,100ppm이었고, 사무실을 비운 채 2시간이 지난 오후 7시 20분에 다시 측정하니 400ppm이었다. 이 사무실의 시간당 공기교환 횟수는 얼마인가?(단, 외부 공기 중 이산화탄소 농도는 330ppm이다)
1
0.56
2
1.62
3
2.52
4
4.26
해설
이 사무실의 시간당 공기교환 횟수는 1.62회/h이다.
실내 농도 감쇠식은
대입하면
경과시간이 2시간이므로
회/h이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.