오후 5시 20분에 사무실 내 이산화탄소 농도를 측정하니 2,100ppm이었고, 사무실을 비운 채 2시간이 지난 오후 7시 20분에 다시 측정하니 400ppm이었다. 이 사무실의 시간당 공기교환 횟수는 얼마인가?(단, 외부 공기 중 이산화탄소 농도는 330ppm이다)
해설
실내 농도 감쇠식 lnC2−CoC1−Co=ACH×t를 이용한다. ln400−3302,100−330=ln25.3=3.23이고 경과시간이 2시간이므로 ACH=23.23=1.62회/h이다.