모두CBT

오후 5시 20분에 사무실 내 이산화탄소 농도를 측정하니 2,100ppm이었고, 사무실을 상세 페이지

124년-1회차-산업위생관리기사-필기
오후 5시 20분에 사무실 내 이산화탄소 농도를 측정하니 2,100ppm이었고, 사무실을 비운 채 2시간이 지난 오후 7시 20분에 다시 측정하니 400ppm이었다. 이 사무실의 시간당 공기교환 횟수는 얼마인가?(단, 외부 공기 중 이산화탄소 농도는 330ppm이다)
1
0.56
2
1.62
3
2.52
4
4.26
해설
실내 농도 감쇠식 lnC1CoC2Co=ACH×t\ln\dfrac{C_1-C_o}{C_2-C_o} = ACH \times t를 이용한다. ln2,100330400330=ln25.3=3.23\ln\dfrac{2{,}100-330}{400-330} = \ln 25.3 = 3.23이고 경과시간이 2시간이므로 ACH=3.232=1.62ACH = \dfrac{3.23}{2} = 1.62회/h이다.