모두CBT
송풍기의 송풍량이 5m3/s5\mathrm{m^3/s}5m3/s이고 송풍기 전압이 350mmH2O350\mathrm{mmH_2O}350mmH2O일 때, 소요 동력은 약 몇 kW인가?(단, 송풍기 효율은 0.82이다)
4.7
6.1
14.4
20.9
송풍기 소요동력은 kW=Q×ΔP6120×η\mathrm{kW}=\dfrac{Q\times\Delta P}{6120\times\eta}kW=6120×ηQ×ΔP(QQQ는 m3/min\mathrm{m^{3}/min}m3/min, ΔP\Delta PΔP는 mmH2O\mathrm{mmH_{2}O}mmH2O)로 구한다. Q=5 m3/s=300 m3/minQ=5\,\mathrm{m^{3}/s}=300\,\mathrm{m^{3}/min}Q=5m3/s=300m3/min이므로 300×3506120×0.82≈20.9 kW\dfrac{300\times350}{6120\times0.82}\approx20.9\,\mathrm{kW}6120×0.82300×350≈20.9kW이다.