방전코일의 방전특성을 쓰시오. 1) 고압·특고압 : ? 2) 저압 : ? | 전기기사실기(단답형) 콘덴서 상세 페이지
18
방전코일의 방전특성을 쓰시오.
1) 고압·특고압 : ?
2) 저압 : ?
해설
1) 고압·특고압 : 5초이내, 5O[V] 이하
2) 저압 : 3분이내, 75[V] 이하
[해설]
방전코일은 콘덴서 개방 후 남아있는 잔류전하를 신속히 방전시켜 재투입시 이상전압이나 감전사고를 막기 위한 장치로, 전압 등급에 따라 방전시간과 잔류전압 기준이 다르다.
| 구분 | 방전시간 | 잔류전압 |
|---|---|---|
| 고압·특고압 | 5초 이내 | 50[V] 이하 |
| 저압 | 3분 이내 | 75[V] 이하 |
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.