모두CBT

66kV에 사용되는 변압기를 취급자 이외의 자가 들어가지 않도록 적당한… | [전기산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 1회차
66kV에 사용되는 변압기를 취급자 이외의 자가 들어가지 않도록 적당한 울타리, 담 등을 설치하여 시설하는 경우 울타리, 담 등의 높이와 울타리, 담등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 최소 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
1
5
2
6
3
8
4
10
해설

특고압용 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입하지 못하도록 울타리·담 등으로 시설하는 경우, 울타리·담의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지 거리의 합계는 사용전압 구간별로 정해져 있다.

사용전압이 35kV를 초과하고 160kV 이하인 경우 그 합계는 6m 이상이어야 하며, 66kV는 이 구간에 해당하므로 최소 6m 이상을 확보해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.