전선의 접속법을 열거한 것 중 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 15년 1회차
전선의 접속법을 열거한 것 중 틀린 것은?
1
전선의 세기를 30% 이상 감소시키지 않는다.
2
접속 부분을 절연 전선의 절연물과 동등 이상의 절연 효력이 있도록 충분히 피복한다.
3
접속 부분은 접속관, 기타의 기구의 사용한다.
4
알루미늄 도체의 전선과 동 도체의 전선을 접속할 때에는 전기적 부식이 생기지 않도록 한다.
해설
전선을 접속할 때는 접속 부분의 절연을 원래 절연물과 동등 이상의 절연 효력이 있도록 충분히 피복하고, 접속관 등 접속 기구를 사용하며, 알루미늄 도체와 동 도체를 접속할 때는 전기적 부식이 생기지 않도록 해야 한다는 서술은 모두 옳다.
그러나 전선 접속 시 전선의 세기(인장하중)는 20% 이상 감소시키지 않아야 하므로, 감소 허용 한도를 30%로 서술한 부분이 실제 기준보다 느슨하여 틀린 내용이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.