모두CBT

345kV의 송전선을 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 산지에 시설하는 경우… | [전기산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 1회차
345kV의 송전선을 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 산지에 시설하는 경우 전선의 지표상 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?
1
7.28
2
8.28
3
7.85
4
8.85
해설

사용전압이 160kV를 초과하는 특고압 가공전선을 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 산지 등에 시설하는 경우, 기준 높이 5m에 160kV를 초과하는 10kV(또는 그 단수)마다 12cm씩을 가산한다.

345kV는 160kV를 345−160=185 kV345-160=185\ \mathrm{kV} 초과하므로 단수는 18510=18.5→19\dfrac{185}{10}=18.5 \rightarrow 19(절상)이고, 가산분은 19×0.12=2.28 m19\times0.12=2.28\ \mathrm{m}이다.

따라서 지표상 높이는 5+2.28=7.28 m5+2.28=7.28\ \mathrm{m} 이상이어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.