모두CBT

법령 개정정답이 현행 기준과 다릅니다 · 해설의 현행 기준을 확인하세요… | [전기산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 1회차

법령 개정정답이 현행 기준과 다릅니다 · 해설의 현행 기준을 확인하세요

저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 제3종 접지 공사의 접지저항 값을 몇 Ω까지 허용할 수 있는가? (단, 자동 차단기의 정격감도전류는 30mA이다.)
1
10
2
100
3
300
4
500
해설

현행 기준: TT 계통에서 누전차단기로 고장보호를 할 때 RA×IΔn≤50 VR_A \times I_{\Delta n} \le 50\,\text{V}을 만족해야 하고, 노출도전부(외함)의 접지극 저항은 100 Ω 이하여야 한다(KEC 211.2.6). 여기서 RA는 보호도체와 접지극 저항의 합, IΔn은 누전차단기 정격동작전류다. 정격동작전류 30 mA이면 RA≤500.03≈1,667 ΩR_A \le \dfrac{50}{0.03} \approx 1{,}667\,\Omega이지만 접지극 상한이 적용되어 100 Ω 이하가 된다.

아래 정답은 개정 전 기준이다. 2021년 1월 1일 KEC 시행으로 접지공사 종별과 누전차단기 정격감도전류별 접지저항 완화표가 폐지되고, TT 계통 누전차단기 보호 조건으로 바뀌었다.

개정 전에는 0.5초 이내 자동차단 장치(정격감도전류 30 mA)를 시설하면 제3종 접지저항을 원칙(100 Ω 이하)보다 완화해 500 Ω까지 허용했다.

자동차단장치가 지락전류를 신속히 끊어 접촉전압이 위험한 수준에 이르기 전에 전원이 분리된다는 이유였다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 15년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기