모두CBT

극수 6, 회전수 1200rpm의 교류 발전기와 병행운전하는 극수 8의… | [전기산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 1회차
극수 6, 회전수 1200rpm의 교류 발전기와 병행운전하는 극수 8의 교류 발전기의 회전수는 몇 rpm 이어야 하는가?
1
800
2
900
3
1050
4
1100
해설

같은 계통에서 병행 운전하는 교류 발전기들은 주파수가 서로 같아야 한다.

먼저 극수 6, 회전수 1200rpm인 발전기의 주파수는 f=PN120=6×1200120=60 Hzf = \dfrac{PN}{120} = \dfrac{6\times1200}{120}=60\ \mathrm{Hz}이다.

같은 주파수 60Hz를 유지하면서 극수 8로 운전하려면 회전수는 N=120fP=120×608=900 rpmN = \dfrac{120f}{P} = \dfrac{120\times60}{8}=900\ \mathrm{rpm}이어야 한다.