모두CBT

금속관 공사에 의한 저압옥내배선 시설 방법으로 틀린것은? | [전기산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 2회차
금속관 공사에 의한 저압옥내배선 시설 방법으로 틀린것은?
1
전선은 절연전선일 것
2
전선은 연선일 것
3
관의 두께는 콘크리트에 매설시 1.0mm 이상일 것
4
사용전압이 400V 이상인 관에는 제 3종 접지공사를 할 것
해설

금속관 공사의 접지 규정에서는 사용전압 구간에 따라 접지공사의 종류가 달라진다. 사용전압이 400V 미만인 관에는 제3종 접지공사를, 400V 이상인 관에는 이보다 강화된 특별 제3종 접지공사를 하도록 정해져 있었다.

문제의 해당 항목은 400V 이상인 관에 제3종 접지공사만 하면 된다고 하여 기준보다 완화된 서술이므로 틀렸다.

한편 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선 제외)으로 하고, 짧고 가는 전선을 제외하면 원칙적으로 연선을 사용하도록 하는 것은 금속관 공사의 기본 요건에 해당한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.