모두CBT

저압 옥내배선을 케이블트레이 공사로 시설하려고 한다. 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 2회차
저압 옥내배선을 케이블트레이 공사로 시설하려고 한다. 틀린 것은?
1
저압 케이블과 고압 케이블은 동일 케이블 트레이 내에 시설하여서는 안된다.
2
케이블 트레이 내에서는 전선을 접속하여서는 안된다.
3
수평으로 포설하는 케이블 이외의 케이블은 케이블 트레이 의 가로대에 견고하게 고정시킨다.
4
절연금속을 금속관에 넣으면 케이블트레이 공사에 사용할 수 있다.
해설

케이블트레이 공사에서 트레이 안의 전선 접속이 전면 금지되는 것은 아니다. 트레이 안에서 전선을 접속하는 경우 그 접속 부분을 절연처리하고 접속 상태를 쉽게 점검할 수 있도록 하면 접속이 허용되므로, 접속하여서는 안 된다는 서술이 기준과 맞지 않는다.

반면 저압 케이블과 고압 케이블을 같은 트레이에 함께 시설하지 않는 것, 수평으로 포설하지 않는 케이블을 가로대에 견고히 고정하는 것, 절연전선을 금속관 등에 넣어 케이블에 준하는 형태로 사용하는 것은 모두 시설기준에 맞는 서술이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.