모두CBT

유도 전동기 원선도에서 원의 지름은? (단, E는 1차전압, r은 1차… | [전기산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 2회차
유도 전동기 원선도에서 원의 지름은? (단, E는 1차전압, r은 1차로 환산한 저항, x는 1차로 환산한 누설리액턴스라 한다.)
1
rE에 비례
2
r×E에 비례
3
E/r에 비례
4
E/x에 비례
해설

유도전동기의 원선도는 1차전압을 일정하게 유지한 상태에서 부하 변화에 따른 1차전류의 벡터 궤적을 원으로 나타낸 것으로, 그 지름은 1차전압 E와 1차로 환산한 누설리액턴스 x에 의해 결정된다.

원의 지름은 Ex\dfrac{E}{x}에 비례하며, 저항 r은 원 위의 각 동작점을 구분하는 데 관계될 뿐 지름 자체를 결정하지는 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.