모두CBT

전원이 양단에 있는 방사상 송전선로에서 과전류 계전기와 조합하여 단락 … | [전기산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 2회차
전원이 양단에 있는 방사상 송전선로에서 과전류 계전기와 조합하여 단락 보호에 사용하는 계전기는?
1
선택지락 계전기
2
방향단락 계전기
3
과전압 계전기
4
부족전류 계전기
해설

양단에서 전원이 공급되는 방사상 송전선로는 사고 시 어느 방향에서 고장전류가 유입되는지에 따라 차단해야 할 차단기가 달라지므로, 단순한 과전류만으로는 선택 차단이 어렵다.

이런 계통에서는 방향단락계전기를 과전류계전기와 조합해, 정해진 방향으로 흐르는 단락전류에 대해서만 동작하도록 하여 고장 구간을 선택적으로 차단한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.