60Hz, 154kV, 길이 200km인 3상 송전선로에서 대지정전용량 Cs=0.008㎌/㎞, 선간 정전용량 Cm=0.0018㎌/㎞일 때, 1선에 흐르는 충전 전류는 약 몇 A인가?
1
68.9
2
78.9
3
89.8
4
97.6
해설

3상 선로의 충전전류를 구할 때는 대지정전용량과 선간정전용량을 합한 작용정전용량 Cw=Cs+3CmC_w = C_s + 3C_m을 사용한다.

Cw=0.008+3×0.0018=0.0134 μF/kmC_w = 0.008 + 3\times0.0018 = 0.0134\ \mu\mathrm{F/km}이고, 선로 길이 200km를 곱하면 총 정전용량은 C=0.0134×200=2.68 μFC = 0.0134\times200 = 2.68\ \mu\mathrm{F}이다.

충전전류는 Ic=2πfCV3=2π×60×2.68×106×154000389.8 AI_c = 2\pi f C \dfrac{V}{\sqrt{3}} = 2\pi\times60\times2.68\times10^{-6}\times\dfrac{154000}{\sqrt{3}} \approx 89.8\ \mathrm{A}로 계산된다.