60Hz, 154kV, 길이 200km인 3상 송전선로에서 대지정전용량… | [전기산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 15년 2회차
60Hz, 154kV, 길이 200km인 3상 송전선로에서 대지정전용량 Cs=0.008㎌/㎞, 선간 정전용량 Cm=0.0018㎌/㎞일 때, 1선에 흐르는 충전 전류는 약 몇 A인가?
1
68.9
2
78.9
3
89.8
4
97.6
해설
3상 선로의 충전전류를 구할 때는 대지정전용량과 선간정전용량을 합한 작용정전용량 을 사용한다.
이고, 선로 길이 200km를 곱하면 총 정전용량은 이다.
충전전류는 로 계산된다.