345kV 특고압 가공전선로를 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 산지에 시설할 때 지표상의 높이는 몇 m이상인가?
1
7.28
2
7.85
3
8.28
4
9.28
해설

사용전압이 160kV를 초과하는 특고압 가공전선을 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 산지 등에 시설하는 경우, 지표상 높이는 5m에 160kV를 초과하는 10kV 단수마다 12cm씩 가산한 값 이상으로 하도록 정해져 있었다.

345kV는 160kV를 185kV 초과하므로 단수는 185/10=18.5를 올림한 19단이 되고, 가산값은 19×0.12 m=2.28 m19 \times 0.12\ \mathrm{m} = 2.28\ \mathrm{m}이다.

따라서 최소 높이는 5 m+2.28 m=7.28 m5\ \mathrm{m} + 2.28\ \mathrm{m} = 7.28\ \mathrm{m}가 된다.