고압 단상변압기의 %임피던스 강하 4%, 2차 정격전류를 300A라 하… | [전기산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 15년 3회차
고압 단상변압기의 %임피던스 강하 4%, 2차 정격전류를 300A라 하면 정격 전압의 2차 단락 전류[A]는? (단, 변압기에서 전원측의 임피던스는 무시한다.)
1
0.75
2
75
3
1200
4
7500
해설
변압기의 2차 단락전류는 정격전류를 %임피던스강하로 나누어 구한다.
전원측 임피던스를 무시하므로 변압기 자체의 %임피던스 4%만으로 단락전류를 계산하면 7500A가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.