모두CBT

△결선된 부하를 Y결선으로 바꾸면 소비전력은 어떻게 되겠는가? 단, 선… | [전기산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 16년 1회차
△결선된 부하를 Y결선으로 바꾸면 소비전력은 어떻게 되겠는가? 단, 선간전압은 일정하다.
1
1/3로 된다.
2
3배로 된다.
3
1/9로 된다.
4
9배로 된다.
해설

△결선에서는 상전압이 선간전압과 같아 상전류가 I△=VZI_\triangle=\dfrac{V}{Z}이고, 소비전력은 P△=3V2ZP_\triangle=3\dfrac{V^2}{Z}이다.

같은 부하를 Y결선으로 바꾸면 상전압이 V3\dfrac{V}{\sqrt{3}}로 줄어들어 소비전력은 PY=3(V/3)2Z=V2ZP_Y=3\dfrac{(V/\sqrt{3})^2}{Z}=\dfrac{V^2}{Z}가 되므로, PYP△=13\dfrac{P_Y}{P_\triangle}=\dfrac{1}{3}이다.

즉 선간전압이 일정하다면 Y결선으로 바꿀 때 소비전력은 원래의 1/3로 줄어든다.