모두CBT
선간전압 220[V], 역률 60[%]인 평형 3상 부하에서 소비전력 P=10[kW]일 때 선전류는 약 몇 [A]인가?
25.3
32.8
43.7
53.6
3상 소비전력은 P=3 VlIlcosθP=\sqrt3\,V_lI_l\cos\thetaP=3VlIlcosθ이므로 선전류는 Il=P3 Vlcosθ=100003×220×0.6I_l=\dfrac{P}{\sqrt3\,V_l\cos\theta}=\dfrac{10000}{\sqrt3\times220\times0.6}Il=3VlcosθP=3×220×0.610000이 된다.이를 계산하면 Il≈10000228.6≈43.7 AI_l\approx\dfrac{10000}{228.6}\approx43.7\ \mathrm{A}Il≈228.610000≈43.7 A이다.
3상 소비전력은 P=3 VlIlcosθP=\sqrt3\,V_lI_l\cos\thetaP=3VlIlcosθ이므로 선전류는 Il=P3 Vlcosθ=100003×220×0.6I_l=\dfrac{P}{\sqrt3\,V_l\cos\theta}=\dfrac{10000}{\sqrt3\times220\times0.6}Il=3VlcosθP=3×220×0.610000이 된다.
이를 계산하면 Il≈10000228.6≈43.7 AI_l\approx\dfrac{10000}{228.6}\approx43.7\ \mathrm{A}Il≈228.610000≈43.7 A이다.