역률 80[%](뒤짐)로 전부하 운전 중인 3상 100[kVA], 3000/200[V] 변압기의 저압측 선전류의 무효분은 몇 [A]인가?
1
100
2
80√3
3
100√3
4
500√3
해설
변압기 저압측(200V, 3상)의 정격 선전류는 이다.
역률이 0.8(뒤짐)이므로 무효율은 이고, 무효분 전류는 로 계산된다.