전원으로부터의 합성 임피던스가 0.5[%](15000kVA 기준)인 곳… | [전기산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 16년 1회차
전원으로부터의 합성 임피던스가 0.5[%](15000kVA 기준)인 곳에 설치하는 차단기 용량은 몇 [MVA] 이상이어야 하는가?
1
2000
2
2500
3
3000
4
3500
해설
차단기의 정격차단용량은 기준용량을 %임피던스로 나누어 구한다. 식에 기준용량 15000kVA와 합성 %임피던스 0.5%를 대입하면 가 된다.
해당 지점에 설치하는 차단기는 이 값 이상의 차단용량을 가져야 계통 단락사고 시 안전하게 차단할 수 있다.