전원으로부터의 합성 임피던스가 0.5[%](15000kVA 기준)인 곳에 설치하는 차단기 용량은 몇 [MVA] 이상이어야 하는가?
1
2000
2
2500
3
3000
4
3500
해설

차단기의 정격차단용량은 기준용량을 %임피던스로 나누어 구한다. Ps=Pn%Z×100P_s=\dfrac{P_n}{\%Z}\times100 식에 기준용량 15000kVA와 합성 %임피던스 0.5%를 대입하면 Ps=150000.5×100=3,000,000 kVA=3000 MVAP_s=\dfrac{15000}{0.5}\times100=3{,}000{,}000\ \mathrm{kVA}=3000\ \mathrm{MVA}가 된다.

해당 지점에 설치하는 차단기는 이 값 이상의 차단용량을 가져야 계통 단락사고 시 안전하게 차단할 수 있다.