모두CBT

합성수지관 공사 시 관 상호간 및 박스와의 접속은 관에 삽입하는 깊이를… | [전기산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 16년 2회차
합성수지관 공사 시 관 상호간 및 박스와의 접속은 관에 삽입하는 깊이를 관 바깥지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가? (단, 접착제를 사용하지 않는 경우이다.)
1
0.5
2
0.8
3
1.2
4
1.5
해설

합성수지관 공사에서 관 상호간 및 박스와의 접속 시, 접착제를 사용하지 않는 경우에는 관이 빠지지 않도록 충분히 깊게 삽입해야 하므로 삽입 깊이를 관 바깥지름의 1.2배 이상으로 해야 한다.

접착제를 사용하는 경우에는 접착 효과 덕분에 상대적으로 얕은 0.8배 이상의 삽입 깊이로도 허용된다는 점과 비교된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.