전기설비 운전 중 계기용 변류기(CT)의 고장 발생으로 변류기를 개방할… | [전기산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 16년 2회차
전기설비 운전 중 계기용 변류기(CT)의 고장 발생으로 변류기를 개방할 때 2차측을 단락해야 하는 이유는?
1
2차 측의 절연보호
2
1차 측의 과전류 방지
3
2차 측의 과전류 보호
4
계기의 측정 오차 방지
해설
계기용 변류기(CT)는 부하(계기)가 개방된 상태에서 1차 전류가 그대로 흐르면, 2차 권선의 자속 상쇄 작용이 사라지면서 철심 자속이 급격히 커지고 2차 권선에 매우 높은 전압이 유기된다.
이 고전압은 2차 권선의 절연을 파괴할 위험이 있으므로, CT를 회로에서 분리할 때는 반드시 2차측을 단락하여 이러한 이상전압 발생을 막는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.