100kVA, 6000/200V, 60Hz이고 %임피던스 강하 3%인 3상 변압기의 저압측에 3상 단락이 생겼을 경우의 단락전류는 약 몇 A인가?
1
5650
2
9623
3
17000
4
75000
해설

3상 변압기 저압측 단락전류는 공식 Isc=InZ%×100I_{sc} = \frac{I_n}{Z_\%} \times 100으로 구한다. 먼저 저압측 정격전류를 구하면 In=S3×V=1000003×200=100000346.41≈288.68 AI_n = \frac{S}{\sqrt{3} \times V} = \frac{100000}{\sqrt{3} \times 200} = \frac{100000}{346.41} \approx 288.68 \text{ A}이다. 단락전류는 Isc=288.683×100=288683≈9623 AI_{sc} = \frac{288.68}{3} \times 100 = \frac{28868}{3} \approx 9623 \text{ A}이다. %임피던스 3%는 정격전류에 대한 단락전류의 비율 역수이므로, 단락전류는 정격전류를 %임피던스로 나눈 뒤 100을 곱한 값이 되어 약 9623 A이다.