전력용 커패시터의 용량 15,000[kVA] 이상은 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치가 필요하다. 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치가 필요한 사유로 틀린 것은?
1
과전류가 생긴 경우
2
과전압이 생긴 경우
3
내부에 고장이 생긴 경우
4
절연유의 압력이 변화하는 경우
해설
전력용 커패시터(뱅크용량 15,000[kVA] 이상)는 내부에 고장이 생긴 경우, 과전류가 생긴 경우, 과전압이 생긴 경우에 자동으로 전로로부터 차단하는 보호장치를 시설하도록 규정되어 있다.
절연유의 압력 변화는 유입변압기의 보호(부흐홀츠 계전기 등)와 관련된 항목으로, 전력용 커패시터의 자동차단 사유로는 규정되어 있지 않다.
따라서 절연유 압력 변화를 사유로 든 것이 틀린 설명에 해당한다.