모두CBT

그림은 평형 3상 회로에서 운전하고 있는 유도전동기의 결선도이다. 각 … | [전기산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 16년 3회차
그림은 평형 3상 회로에서 운전하고 있는 유도전동기의 결선도이다. 각 계기의 지시가 W1=2.36[kW], W2=5.95[kW], V=200[V], I=30[A]일 때, 이 유도 전동기의 역률은 약 몇 [%]인가?
문제 이미지
1
80
2
76
3
70
4
66
해설

그림은 전력계 두 대와 전압계·전류계로 3상 유도전동기를 측정하는 2전력계법 결선도이다.

3상 유효전력은 두 전력계 지시의 합이므로 P=2.36+5.95=8.31[kW], 피상전력은 √3×200×30=10392[VA]≈10.39[kVA]이다.

따라서 역률은 8310÷10392≈0.80, 즉 약 80[%]이다. 2전력계법 역률식 (W₁+W₂)÷(2√(W₁²+W₂²−W₁W₂))로 계산해도 8.31÷(2×5.19)≈0.80으로 같은 값이 나온다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.