10[kW], 3상, 200[V] 유도전동기의 전부하 전류는 약 몇 [… | [전기산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 16년 3회차
10[kW], 3상, 200[V] 유도전동기의 전부하 전류는 약 몇 [A]인가? 단, 효율 및 역률 85[%] 이다.
1
60
2
80
3
40
4
20
해설
출력 10[kW], 효율 및 역률이 각각 85[%]인 3상 200[V] 유도전동기의 입력전력은 다음과 같다.
3상 전력식 에 대입하면 전부하전류는 다음과 같이 약 40[A]로 구해진다.