3상 3선식 3각형 배치의 송전선로가 있다. 선로가 연가되어 각 선간의… | [전기산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 16년 3회차
3상 3선식 3각형 배치의 송전선로가 있다. 선로가 연가되어 각 선간의 정전용량이 0.007[㎌/km], 각 선의 대지정전용량은 0.002[㎌/km] 라고 하면 1선의 작용정전용량은 몇 [㎌/km]인가?
1
0.03
2
0.023
3
0.012
4
0.006
해설
3상 3선식 연가된 선로의 1선당 작용정전용량은 대지정전용량과 선간정전용량으로 다음과 같이 구한다.
대지정전용량 는 그대로 더해지고, 선간정전용량 은 3상 평형 조건에서 등가적으로 3배가 되어 작용정전용량에 반영된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.