3상 3선식 3각형 배치의 송전선로가 있다. 선로가 연가되어 각 선간의 정전용량이 0.007[㎌/km], 각 선의 대지정전용량은 0.002[㎌/km] 라고 하면 1선의 작용정전용량은 몇 [㎌/km]인가?
1
0.03
2
0.023
3
0.012
4
0.006
해설

3상 3선식 연가된 선로의 1선당 작용정전용량은 대지정전용량과 선간정전용량으로 다음과 같이 구한다.

Cw=Cs+3Cm=0.002+3×0.007=0.023 [μF/km]C_w = C_s + 3C_m = 0.002 + 3 \times 0.007 = 0.023\ [\mathrm{\mu F/km}]

대지정전용량 CsC_s는 그대로 더해지고, 선간정전용량 CmC_m은 3상 평형 조건에서 등가적으로 3배가 되어 작용정전용량에 반영된다.