내압과 용량이 각각 200[V] 5[㎌], 300[V] 4[㎌], 40… | [전기산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 16년 3회차
내압과 용량이 각각 200[V] 5[㎌], 300[V] 4[㎌], 400[V] 3[㎌], 500[V] 3[㎌] 인 4개의 콘덴서를 직렬연결하고 양단에 직류전압을 가하여 전압을 서서히 상승시키면 최초로 파괴되는 콘덴서는? 단, 콘덴서의 재질이나 형태는 동일하다.
1
200[V] 5[㎌]
2
300[V] 4[㎌]
3
400[V] 3[㎌]
4
500[V] 3[㎌]
해설
직렬로 연결된 콘덴서들은 동일한 전하량 Q를 갖게 되므로, 인가전압을 서서히 높이면 자신의 내압에 먼저 도달하는 콘덴서, 즉 가 가장 작은 콘덴서부터 파괴된다.
각 콘덴서의 를 계산하면 200V·5μF은 1000μC, 300V·4μF과 400V·3μF은 각각 1200μC, 500V·3μF은 1500μC로, 200V·5μF의 값이 가장 작아 가장 먼저 파괴된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.