변압기 1차측 3300V, 2차측 220V의 변압기 전로의 절연내력 시… | [전기산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 17년 1회차
변압기 1차측 3300V, 2차측 220V의 변압기 전로의 절연내력 시험 전압은 각각 몇 V에서 10분간 견디어야 하는가?
1
1차측 4950V, 2차측 500V
2
1차측 4500V, 2차측 400V
3
1차측 4125V, 2차측 500V
4
1차측 3300V, 2차측 400V
해설
변압기 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압이 7kV 이하인 경우 사용전압의 1.5배(최저 500V)로 정해진다.
1차측 3300V 회로는 가 시험전압이 되고, 2차측 220V 회로는 로 계산되지만 이는 최저기준인 500V에 미달하므로 500V를 시험전압으로 적용한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.