터널 내에 교류 220[V]의 애자사용 공사로 전선을 시설할 경우 노면으로부터 몇 [m] 이상의 높이로 유지해야 하는가?
1
2
2
2.5
3
3
4
4
해설
터널 안에 교류 220V 전로를 애자사용공사로 시설하는 경우, 전선은 노면으로부터 2.5m 이상의 높이로 유지하도록 정하고 있다.
이는 일반 옥내배선보다 열악한 터널 환경에서 사람의 접촉이나 통행에 지장이 없도록 하기 위한 이격 기준이다.