아크가 발생하는 고압용 차단기는 목재의 벽 또는 천장, 기타의 가연성 물체로부터 몇 [m] 이상 이격하여야 하는가?
1
0.5
2
1
3
1.5
4
2
해설

아크가 발생하는 고압용 차단기, 개폐기 등은 목재의 벽이나 천장, 기타 가연성 물체로부터 1m 이상 이격하여 시설하도록 정하고 있다(출제 당시 기준).

특고압용 기구의 경우에는 이보다 더 큰 이격거리(2m 이상)를 요구하므로, 전압 구분에 따라 기준이 다름에 유의해야 한다.