가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통… | [전기산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 17년 2회차
가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선의 높이에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6[m] 이상으로 한다.
2
철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6[m] 이상으로 한다.
3
횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 5[m]이상으로 한다.
4
도로를 횡단하는 경우, 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선이 교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에는 지표상 5[m]까지 감할 수 있다.
해설

가공전선로 지지물에 시설하는 통신선은 도로 횡단 시 지표상 6m 이상, 횡단보도교 위에서는 노면상 5m 이상으로 하며, 저압·고압 가공전선로 지지물의 통신선으로 교통 지장이 없는 경우 도로횡단 시 5m까지 낮출 수 있도록 정하고 있다(출제 당시 기준).

철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5m 이상으로 해야 하므로, 6m 이상이라는 설명은 틀린 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.