수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
발전기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
2
발전기안의 수소의 순도가 70[%] 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
3
발전기안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
4
발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
해설
수소냉각식 발전기는 발전기 안 수소의 온도와 압력을 계측하는 장치, 그리고 압력이 현저히 변동한 경우 경보하는 장치를 시설해야 하며, 발전기는 수소가 대기압에서 폭발할 때 생기는 압력에 견디는 기밀구조여야 한다.
수소 순도 저하 경보장치는 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 동작하도록 정하고 있으므로, 70% 이하라는 설명은 틀린 내용이다.