풀용 수중조명등의 시설공사에서 절연변압기는 그 2차측 전로의 사용전압이… | [전기산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 17년 2회차
풀용 수중조명등의 시설공사에서 절연변압기는 그 2차측 전로의 사용전압이 몇 [V] 이하인 경우에는 1차권선과 2차권선 사이에 금속제의 혼촉방지판을 설치하여야 하며, 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?
1
30[V], 제1종 접지공사
2
30[V], 제2종 접지공사
3
60[V], 제1종 접지공사
4
60[V], 제2종 접지공사
해설
풀용 수중조명등에 사용하는 절연변압기는 2차측 사용전압이 30V 이하인 경우 1차권선과 2차권선 사이에 금속제 혼촉방지판을 설치하고, 그 혼촉방지판에는 제1종 접지공사를 하도록 정하고 있다(출제 당시 기준).
2차측 사용전압이 30V를 초과하는 경우에는 그 전로에 지락이 생겼을 때 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설하도록 정하고 있어, 전압 구간에 따라 요구되는 보호 방식이 달라진다는 점에 유의해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.