6300/210[V], 20[kVA] 단상변압기 1차 저항과 리액턴스가… | [전기산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 17년 2회차
6300/210[V], 20[kVA] 단상변압기 1차 저항과 리액턴스가 각각 15.2[Ω]과 21.6[Ω], 2차 저항과 리액턴스가 각각 0.019[Ω]과 0.028[Ω]이다. 백분율 임피던스는 약 몇 [%] 인가?
1
1.86
2
2.86
3
3.86
4
4.86
해설
백분율 임피던스는 Z%=ZbZeq×100 공식으로 구하며, 여기서 Zeq는 등가 임피던스(1차 기준), Zb는 기준 임피던스입니다. 먼저 기준 임피던스를 구하면 Zb=SV12=2000063002=2000039690000=1984.5[Ω]입니다. 1차 저항과 리액턴스를 그대로 사용하고, 2차 값은 1차 기준으로 환산해야 하는데, 변압기의 임피던스는 일반적으로 1차 측 값을 직접 사용하거나 정격값 기준으로 정규화합니다. 문제에서 주어진 1차 저항 15.2[Ω]과 리액턴스 21.6[Ω]을 사용하면, 등가 임피던스 Zeq=R12+X12=15.22+21.62=231.04+466.56=697.6≈26.41[Ω]이고, Z%=1984.526.41×100≈1.33%입니다. 이는 보기와 맞지 않으므로, 2차 임피던스를 1차 기준으로 환산하여 합산하는 방식을 적용합니다. 변압기 비 a=2106300=30이므로, 2차 임피던스의 1차 기준 값은 R2′=0.019×302=17.1[Ω], X2′=0.028×302=25.2[Ω]이고, 합산하면 Req=15.2+17.1=32.3[Ω], Xeq=21.6+25.2=46.8[Ω]입니다. 따라서 Zeq=32.32+46.82=1043.29+2190.24=3233.53≈56.86[Ω]이고, Z%=1984.556.86×100≈2.86%입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.