모두CBT

3상 배전선로의 전압강하율[%]을 나타내는 식이 아닌 것은? (단, V… | [전기산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 17년 2회차
3상 배전선로의 전압강하율[%]을 나타내는 식이 아닌 것은? (단, Vs : 송전단 전압, VT : 수전단 전압, I : 부하전류, P : 부하전력, Q : 무효전력 이다.)
1
PR+QXV2×100\dfrac{PR+QX}{V^2}\times 100
2
Vs−VrVr×100\dfrac{V_s-V_r}{V_r}\times 100
3
Vs(PR+QX)Vr×100\dfrac{V_s(PR+QX)}{V_r}\times 100
4
3IVr(Rcos⁡θ+Xsin⁡θ)×100\dfrac{\sqrt{3}I}{V_r}(R\cos\theta+X\sin\theta)\times 100
해설

3상 배전선로의 전압강하율은 정의상 ε=Vs−VrVr×100 [%]\varepsilon=\dfrac{V_s-V_r}{V_r}\times100\,[\%] 이며(보기 그림의 VrV_r 가 발문에서 말하는 수전단 전압이다), 분모가 수전단 전압이라는 점이 출발점이다.

3상 선로의 전압강하가 e=Vs−Vr=3 I(Rcos⁡θ+Xsin⁡θ)e=V_s-V_r=\sqrt{3}\,I(R\cos\theta+X\sin\theta) 이므로 이를 대입하면 ε=3 I(Rcos⁡θ+Xsin⁡θ)Vr×100\varepsilon=\dfrac{\sqrt{3}\,I(R\cos\theta+X\sin\theta)}{V_r}\times100 이 되고, 다시 P=3VrIcos⁡θ, Q=3VrIsin⁡θP=\sqrt{3}V_rI\cos\theta,\ Q=\sqrt{3}V_rI\sin\theta 를 넣으면 ε=PR+QXVr2×100\varepsilon=\dfrac{PR+QX}{V_r^{2}}\times100 이 된다. 이 세 가지는 모두 같은 식을 다르게 쓴 것이다.

반면 Vs(PR+QX)Vr×100\dfrac{V_s(PR+QX)}{V_r}\times100 형태는 어떤 변형으로도 유도되지 않는다. 올바른 식의 분모 Vr2V_r^{2} 자리가 Vr/VsV_r/V_s 로 바뀐 꼴이어서 결과가 무차원이 되지 못하므로, 백분율인 전압강하율이 될 수 없다.

참고로 전압강하율과 자주 혼동되는 전압변동률은 Vr0−VrVr×100\dfrac{V_{r0}-V_r}{V_r}\times100(무부하 수전단 전압 기준)으로 정의가 다르다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 17년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기