1000[kVA]의 단상변압기 3대를 △-△결선의 1뱅크로 하여 사용하… | [전기산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 17년 2회차
1000[kVA]의 단상변압기 3대를 △-△결선의 1뱅크로 하여 사용하는 변전소가 부하 증가로 다시 1대의 단상변압기를 증설하여 2뱅크로 사용하면 최대 약 몇 [kVA]의 3상 부하에 적용 할 수 있는가?
1
1730
2
2000
3
3460
4
4000
해설
1000kVA 단상변압기 3대로 구성된 △-△ 1뱅크에 1대를 증설해 4대를 2개의 뱅크로 나누어 사용한다는 것은, 각 뱅크를 변압기 2대씩의 V결선(V-V결선)으로 구성한다는 의미이다.
V결선 1뱅크의 3상 출력은 변압기 1대 용량의 배이므로 이고, 이러한 뱅크가 2조이므로 최대 공급 가능 용량은 가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.