3상으로 표준전압 3[kV], 800[kW]를 역률 0.9로 수전하는 … | [전기산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 17년 2회차
3상으로 표준전압 3[kV], 800[kW]를 역률 0.9로 수전하는 공장의 수전회로에 시설할 계기용 변류기의 변류비로 적당한 것은? ( 단, 변류기의 2차전류는 5[A]이며, 여유율은 1.2로 한다.)
1
10
2
20
3
30
4
40
해설
먼저 수전 부하전류를 구한다. 3상 전력식 에서 이므로, 이다.
여유율 1.2를 곱하면 변류기 1차 전류는 가 되므로 1차 정격을 200A급으로 잡고, 2차전류가 5A이므로 변류비는 이 된다.
10·20·30은 각각 1차 정격 50A·100A·150A에 해당하여 실제 부하전류보다 작으므로 변류기로 적당하지 않다.