저압의 옥측배선 또는 옥외배선 시설로 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 17년 3회차
저압의 옥측배선 또는 옥외배선 시설로 틀린 것은?
1
400V 이상 저압의 전개된 장소에 애자사용 공사로 시설
2
합성수지관 또는 금속관, 가요전선관 공사로 시설
3
400V 이상 저압의 점검 가능한 은폐장소에 버스덕트 공사로 시설
4
옥내전로의 분기점에서 10m 이상인 저압의 옥측배선 또는 옥외배선의 개폐기를 옥내 전로용과 겸용으로 시설
해설

저압 옥측배선 또는 옥외배선의 개폐기 및 과전류차단기는 옥내 전로용의 것과 겸용하지 않고 따로 시설하는 것이 원칙이다. 겸용이 허용되는 것은 분기점에서 배선 길이가 매우 짧고 차단기 정격도 작은 제한된 예외뿐이므로, 분기점에서 10m 이상 떨어진 배선의 개폐기를 옥내 전로용과 겸용하겠다는 설명은 옳지 않다.

전개된 장소의 애자사용공사, 합성수지관·금속관·가요전선관 공사, 점검할 수 있는 은폐장소의 버스덕트 공사는 각각 정해진 조건에서 옥측·옥외배선에 허용되는 공사방법이다.