의료장소의 수술실에서 전기설비의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 17년 3회차
의료장소의 수술실에서 전기설비의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
의료용 절연변압기의 정격출력은 10kVA 이하로 한다.
2
의료용 절연변압기의 2차측 정격전압은 교류 250V 이하로 한다.
3
절연감시장치를 설치하는 경우 누설전류가 5mA에 도달하면 경보를 발하도록 한다.
4
전원측에 강화절연을 한 의료용 절연변압기를 설치하고 그 2차측 전로는 접지한다.
해설

의료장소 수술실에서 의료용 절연변압기를 사용하는 경우, 그 2차측 전로는 접지하지 않고 비접지 상태로 시설해야 한다. 1선 지락이 생겨도 전류가 순환하지 않아 감전 위험과 전원 차단으로 인한 시술 중단을 막을 수 있기 때문이다.

정격출력 10kVA 이하, 2차측 정격전압 교류 250V 이하, 누설전류가 5mA에 도달하면 경보를 발하는 절연감시장치를 설치한다는 나머지 내용은 모두 올바른 시설기준이다.