변전소를 관리하는 기술원이 상주하는 장소에 경보장치를 시설하지 아니하여… | [전기산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 17년 3회차
변전소를 관리하는 기술원이 상주하는 장소에 경보장치를 시설하지 아니하여도 되는 것은?
1
조상기 내부에 고장이 생긴 경우
2
주요 변압기의 전원측 전로가 무전압으로 된 경우
3
특고압용 타냉식변압기의 냉각장치가 고장 난 경우
4
출력 2000kVA 특고압용 변압기의 온도가 현저히 상승한 경우
해설
변전소를 관리하는 기술원이 상주하는 장소에 경보해야 하는 항목 중 특고압용 변압기의 온도 상승은 출력 3,000kVA를 초과하는 변압기에 적용된다. 출력 2,000kVA인 변압기는 이 기준에 미달하므로, 온도가 현저히 상승하더라도 경보장치를 시설하지 않아도 된다.
반면 조상기의 내부 고장, 주요 변압기 전원측 전로의 무전압, 특고압용 타냉식 변압기의 냉각장치 고장은 용량과 무관하게 경보장치를 시설해야 하는 항목이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.