모두CBT

345kV 변전소의 충전 부분에서 5.98m 거리에 울타리를 설치할 경… | [전기산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 17년 3회차
345kV 변전소의 충전 부분에서 5.98m 거리에 울타리를 설치할 경우 울타리 최소 높이는 몇 m 인가?
1
2.1
2
2.3
3
2.5
4
2.7
해설

사용전압이 160kV를 초과하는 특고압 변전소의 울타리는, 울타리의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계가 기본값 6m에 160kV를 초과하는 10kV 단수마다 0.12m를 더한 값 이상이 되도록 시설해야 한다.

345kV는 160kV를 185kV 초과하므로 단수는 185÷10=18.519185 \div 10 = 18.5 \to 19(절상)이고, 합계 기준은 6+19×0.12=8.28m6 + 19 \times 0.12 = 8.28\,\mathrm{m}이다. 충전부분까지의 거리가 5.98m이므로 필요한 울타리 최소 높이는 8.285.98=2.3m8.28 - 5.98 = 2.3\,\mathrm{m}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.