모두CBT

단상변압기 2대를 사용하여 3150V의 평형 3상에서 210V의 평형 … | [전기산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 17년 3회차
단상변압기 2대를 사용하여 3150V의 평형 3상에서 210V의 평형 2상으로 변환하는 경우에 각 변압기의 1차 전압과 2차 전압은 얼마인가?
1
주좌 변압기 : 1차 3150V, 2차 210V, T좌 변압기 : 1차 3150V, 2차 210V
2
주좌 변압기 : 1차 3150V, 2차 210V, T좌 변압기 : 1차 32V\dfrac{\sqrt{3}}{2}V, 2차 210V
3
주좌 변압기 : 1차 32V\dfrac{\sqrt{3}}{2}V, 2차 210V, T좌 변압기 : 1차 , 2차 210V
4
주좌 변압기 : 1차 32V\dfrac{\sqrt{3}}{2}V, 2차 210V,T좌 변압기 : 1차 3150V, 2차 210V
해설

스코트 결선(T 결선)은 단상변압기 2대로 3상을 2상으로 변환하는 방식으로, 주좌(M좌) 변압기T좌 변압기로 구성된다.

주좌 변압기의 1차 권선은 3상 선간전압을 그대로 받으므로 3150V 이다. T좌 변압기의 1차 권선은 주좌 권선의 중점에서 분기해 남은 한 상으로 연결되는데, 이는 정삼각형의 높이에 해당하므로 (√3/2) × 3150 ≒ 2727V 가 된다.

반면 2차 측은 크기가 같고 위상이 90° 차이 나는 2상을 만들어야 하므로 두 변압기 모두 210V 로 동일하다. 즉 1차 전압만 서로 다르고 2차 전압은 같은 구성이 정답이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.