154kV 3상 1회선 송전선로의 1선의 리액턴스가 10Ω, 전류가 200A 일 때 %리액턴스는?
1.84
2.25
3.17
4.19
%리액턴스는 다음 식으로 구한다.%X=3 I XV×100=3×200×10154000×100≈2.25\%X = \dfrac{\sqrt{3}\,I\,X}{V}\times 100 = \dfrac{\sqrt{3}\times 200\times 10}{154000}\times 100 \approx 2.25%X=V3IX×100=1540003×200×10×100≈2.25선간전압 154kV, 선전류 200A, 리액턴스 10Ω을 대입하면 약 2.25%가 산출된다.
%리액턴스는 다음 식으로 구한다.
%X=3 I XV×100=3×200×10154000×100≈2.25\%X = \dfrac{\sqrt{3}\,I\,X}{V}\times 100 = \dfrac{\sqrt{3}\times 200\times 10}{154000}\times 100 \approx 2.25%X=V3IX×100=1540003×200×10×100≈2.25
선간전압 154kV, 선전류 200A, 리액턴스 10Ω을 대입하면 약 2.25%가 산출된다.