모두CBT

뒤진 역률 80%, 1000kW의 3상 부하가 있다. 이것에 콘덴서를 … | [전기산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 17년 3회차
뒤진 역률 80%, 1000kW의 3상 부하가 있다. 이것에 콘덴서를 설치하여 역률을 95%로 개선하려면 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA로 해야 하는가?
1
240
2
420
3
630
4
950
해설

역률 개선에 필요한 콘덴서 용량은 QC=P(tanθ1tanθ2)Q_C=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)로 구한다.

개선 전 cosθ1=0.8\cos\theta_1=0.8이므로 tanθ1=0.75\tan\theta_1=0.75, 개선 후 cosθ2=0.95\cos\theta_2=0.95이므로 tanθ20.329\tan\theta_2\approx0.329이다. 따라서 QC=1000×(0.750.329)420 kVAQ_C=1000\times(0.75-0.329)\approx420\ \mathrm{kVA}가 된다.