최대사용전압이 23000V인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압은… | [전기산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 18년 1회차
최대사용전압이 23000V인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?
1
16560
2
21160
3
25300
4
28750
해설
절연내력 시험전압은 최대사용전압에 전로의 종류별 배수를 곱해 정한다. 최대사용전압이 7kV를 초과하고 60kV 이하인 중성점 비접지식 전로는 1.25배(최저 10500V)를 10분간 가한다.
계산값이 최저 기준 10500V를 넘으므로 그대로 28750V가 시험전압이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.