모두CBT

345kV 변전소의 충전 부분에서 6m의 거리에 울타리를 설치하려고 한… | [전기산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 18년 1회차
345kV 변전소의 충전 부분에서 6m의 거리에 울타리를 설치하려고 한다. 울타리의 최소 높이는 몇 m 인가?
1
2
2
2.28
3
2.57
4
3
해설

사용전압이 160kV를 초과하는 변전소에서 울타리·담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 6 m+n×0.12 m6\ \mathrm{m} + n \times 0.12\ \mathrm{m}로 정하며, 여기서 nnV16010\dfrac{V-160}{10}을 절상한 정수이다.

345kV의 경우 n=34516010=19n=\left\lceil \dfrac{345-160}{10}\right\rceil=19이므로 합계는 6+19×0.12=8.28 m6+19\times0.12=8.28\ \mathrm{m}가 되고, 이미 확보된 이격거리 6m를 제외하면 울타리의 최소 높이는 8.286=2.28 m8.28-6=2.28\ \mathrm{m}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.