변압기의 고압측 1선 지락전류가 30A인 경우에 제2종 접지공사의 최대 접지저항 값은 몇 Ω인가? (단, 고압측 전로가 저압측 전로와 혼촉하는 경우 1초 이내에 자동적으로 차단하는 장치가 설치되어 있다.)
1
5
2
10
3
15
4
20
해설

고압측 전로가 저압측 전로와 혼촉할 때 1초 이내에 자동으로 차단하는 장치가 설치된 경우, 제2종 접지공사의 최대 접지저항 값은 R=600IgR=\dfrac{600}{I_g}로 구한다.

지락전류가 30A이므로 R=60030=20 ΩR=\dfrac{600}{30}=20\ \Omega이 되어, 이 값 이하로 접지저항을 유지하여야 한다. 자동차단장치가 없으면 150Ig\dfrac{150}{I_g}, 2초 이내 차단이면 300Ig\dfrac{300}{I_g}을 적용한다. (접지공사 종별 구분은 현행 KEC에서 폐지되었으므로 출제 당시 기준에 따른 계산이다.)